主题:伦次变频器5.5千瓦已运行报OC2接地故障

点击:715 回复:4

伦次变频器5.5千瓦已运行报OC2接地故障
17-08-14 10:13
怎么图片上载失败什么原因
17-08-14 10:16
驱动电路故障或者模块坏了
17-08-14 17:08
一般情况下都是模块坏了。。。
17-08-18 20:43
可切断模块正极供电,测量驱动电路波形或动态电压电压看看,你懂得。
17-08-20 18:40