引用 枫丶FENG 在 2017/8/15 9:30:43 发言【内容省略】
PA01不用更改,用默认的,PA13设置成0011,PA05设置成想要的每转多少脉冲,PA21设置成1000,因为SON LSP LSN你已短接到DOCOM端,所以PD01不要设置了,用默认的数值。点击:1085 回复:21
引用 枫丶FENG 在 2017/8/15 9:30:43 发言【内容省略】
PA01不用更改,用默认的,PA13设置成0011,PA05设置成想要的每转多少脉冲,PA21设置成1000,因为SON LSP LSN你已短接到DOCOM端,所以PD01不要设置了,用默认的数值。