0-20KP。
客户是自己调试的【根据我公司电话指导】,目标值【设定压力】9.01:%50【即变送器量程20KP的%50也就是】10KP,9.00:0键盘给定,9.02:1模拟通道AI2反馈,9.03:0 PID输出为正特性,9.04:【KP】2.5 选择范围0.00-100.00,9.05:【Ti】8.5 选择范围0.01-10.00 采用上面参数调试完毕后,试车小火是即设定压力4KP时,变频器运行稳定,当设定压力5KP,开大火时,压力上升快,变频器频率上升到50HZ。然后频率降为零,燃烧器断火保护,试验好几次也没解决问题。公司派我去现场解决,赶到现场,检查变频器参数没发现问题,接线也正常,其他设备也正常,还是得从变频器参数上找原因,将P值减小为0.5让系统反应变慢,I值增大为10 增大积分时间,重新试车,设备运行正常,变频器频率随管网压力变化及时调整保持压力稳定在设定值附近,把设定压力改为10 KP,运行稳定在8KP左右满足工艺要求。
最后修改:2017/8/15 18:35:28