主题:今天一个机械设计高手叫我帮忙调试一个电气高手接的加热控制柜,我调好温控发现固态不工作,检查发现温控继电器输出直连固态居然不加电源!!

点击:3821 回复:38

不一定技能高就有高工资,也不是说技能差的就只能拿低工资,这社会看的是综合能力
17-08-10 08:21
首先温控器直接控制固态继电器是没问题的,设计是这样的但可能采购买东西时没注意这些,而接线的又只管接线。
17-08-10 09:03
技术能力与挣钱能力不是成正比。
17-08-10 09:10
这可能不是技术能力问题,而是粗心大意问题。。
17-08-10 09:57
还没见可以直接控制AC/AC固态的温控器
你遇到的这个问题,
设计错误可能性最大---没有给出正确器件型号
采购问题其次---没有采购到图纸所列型号,被销售建议,结果设计没及时改图纸
你说的电气高手只要没接错线就是高手了
你说出这事如前网友说的---楼主也是好心提醒大家不要犯类似的错误.....
如此,你就该回复控制模式为ON-OFF,不是PID
出问题最大的地方是这个老板,哈哈 “临港....旅店宾馆全部爆满没地方睡了,大热天旅游,奇葩啊!”解决完问题再找的宾馆吧,再说可以找酒店呀。
说来你也够奇葩的,不先解决住的地方。
17-08-10 10:33
那个是去临港,老板绕道九亭给他帮忙解决一下。因为车祸已经把发生车祸的那家公司吹了:因为当时那个司机发生事故后居然没有看我的死活就跑下车,这种家伙我不可能再与之共事......
17-08-10 20:08
么名奇妙的回复
17-08-10 21:41
不管怎么样啊,小熊熊的技术还是没得说的。
17-08-10 23:04
这个也许只是一个意外呢
17-08-11 09:31
附件 IMG_2537.jpg
附件 IMG_2539.jpg
附件 IMG_2544.jpg
18-01-10 23:43