登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:今天一个机械设计高手叫我帮忙调试一个电气高手接的加热控制柜,我调好温控发现固态不工作,检查发现温控继电器输出直连固态居然不加电源!!
点击:3821 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
gk_0
不就是想说自己比“高手”还“高手”吗?
直接强调你有几份工资,月薪几千K(没错,单位就是K,你自己说过的),来的更爽!
最后修改:
2017/8/9 8:13:39
17-08-09 08:13
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
请问用的什么控制方式,on-off pid?
见到图纸了吗?
17-08-09 08:54
12楼
编辑
引用
管理
FORELF
楼主也是好心提醒大家不要犯类似的错误,但是言语表达的意思出了问题。
17-08-09 09:17
13楼
编辑
引用
管理
465010287
一般来说,高手过招,就看有没有了
17-08-09 10:55
14楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这个不好说,马也有马失前蹄的时候,更何况人呢!
17-08-09 11:53
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
知道一点
在 2017/8/9 8:54:22 发言
【内容省略】
没有图纸,直接继电器输出控制的!据说当时选用固态继电器就是为了降低噪声——这个是人家告诉我的
17-08-09 20:58
16楼
编辑
引用
管理
64732520
我就是用温控直接控制固态继电器,没什么问题啊。
17-08-09 22:32
17楼
编辑
引用
管理
goldage
建议上个图啊,估计是型号选择的问题,固态温控电热可以说烂大街了,我一般是用4----20ma端口控制
17-08-09 22:36
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
高雅的雅
在 2017/8/9 20:58:49 发言
【内容省略】
没有图纸还是你没见到
相信是你没见到,否则他可真是大师级高手了
“一个机械设计高手叫我帮忙调试一个电气高手接的加热控制柜”-----
这就是一个外包的控制柜,柜子做的可能很规矩,但不管图纸,不管器件,不管控制,俗称三不管。
根源在设计图纸的,想三说四了
说到600元一天,也就是老板花了600他只用了一天时间就装完了,不可能是企业员工,老板没那么傻。
真没有必要拿出来说事,因为你就是一个帮忙的,可能还拿着劳务,想减少劳顿,撺掇老板将控制柜交给你做,别说看不上这600元。
17-08-09 23:04
19楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不好意思啊,我就是去临港那个老板顺带让我停一下看一下,这个实在让我无语了
这个人家温控只有2组继电器输出触点
17-08-09 23:27
上一页