yjuwlufg7700
菱士达B7000报故障UV1,请问是电流传感器问题吗?
17-08-08 17:16
1楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
查看说明书啊,跟据以往的其他变频器故障代码,UV1一般是欠压
17-08-08 18:45
2楼
编辑
引用
管理
799676754
欠压故障产生的原因有:整流元件损坏;主回路滤波电容损坏或容量变小;继电器未吸合或触点接触不良;若没有继电器,用可控硅起动的电路,那么可控硅损坏或其触发电路故障;电压检测电路故障;电网电压太低。请逐一排除。
17-08-08 22:21
3楼
编辑
引用
管理
yjuwlufg7700
后面又出现CT2
17-08-09 01:56
4楼
编辑
引用
管理
yjuwlufg7700
传感器问题。已解决。