登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX3U系列,输出点不得电
点击:2631 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
chn工控学生
监测一程序,发现在程序当中有几条支路,当我给定的条件都得电的情况下,我对应的输出一直没有得电。当我离线仿真的时候发现能够得电。
在线监视写入的模式下,当我用它的中间变量M的时候发现M也得不了电,即使直连母线也得不了电。
17-08-08 10:28
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
没有双线圈的?
17-08-08 10:42
2楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
没有,单就那一个输出。比如说Y2,整个程序就一个Y2点
17-08-08 10:47
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果对应指示灯都没亮,那就是程序及外接输入信号的原因了;
17-08-08 11:01
4楼
编辑
引用
管理
465010287
你看一下程序检查是不是有程序错误,还是硬件接触不良导致
17-08-08 11:11
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
上传下程序段
17-08-08 11:24
6楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
指示灯不亮,程序逻辑没有问题,现在就是奇怪路通了为什么没有输出。
17-08-08 14:03
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
那就换几个地址看看
17-08-08 14:59
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是说其他输出点正常,而只有那一个点异常吗?
不知他处有无复位该点的指令。
17-08-08 16:11
9楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
换了几个输出点也不行。换中间变量M也不行,置位M也不行。
在线改怎么都不得电,仿真模拟常闭后输出是能得电的。