这电缆看起怎么像铠装电缆,有几芯?
17-08-09 13:28
51楼
编辑
引用
管理
kdrjl
绝缘测试不就是耐压测试吗?说明绝缘测试的不正确,高压电缆的绝缘测试必须用更高的电压测绝缘呀?
17-08-09 13:47
52楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
kdrjl
在 2017/8/9 13:47:21 发言
【内容省略】
不一样,绝缘测量是测量绝缘电阻值,直流耐压试验是测量不同电压下的泄漏电流,交流耐压试验是破坏性试验。
17-08-09 16:19
53楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是吗?那怎么测?破坏性的?难道剪一段去测?这个我还是真的孤陋寡闻。
17-08-09 21:29
54楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
交流耐压是在规定时间内,高的试验电压下绝缘不击穿合格,击穿不可逆,所以属于破坏性试验。
直流耐压试验是测不同试验电压下的泄漏电流,判断绝缘好坏。
17-08-10 03:11
55楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那测试的时候是取一段电缆样品吗?
17-08-10 11:03
56楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
不是
17-08-10 11:08
57楼
编辑
引用
管理
kdrjl
整颗电缆?怎么做呢?
17-08-10 21:19
58楼
编辑
引用
管理
zzm7959
人没事就好,我们大家都接受这个教训!一定要全面检测再送电,不能丢了检测程序,另外一定买正规的电缆,不能贪图便宜!
17-08-11 08:52
59楼
编辑
引用
管理
秀空
是电缆不合格吧,我们都不测试,直接用。
17-08-11 09:52