主题:S71200 PLC定时器输出点的扫描
点击:856 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
南洛新乐恒
按下M0.0按钮,导通%M0.1,延时3秒以后,m0.1断开。 m0.2和m0.3能否导通呢? (我手头没有PLC,也没装仿真器))谁有条件分析,做个实验验证一下
17-08-04 17:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
南洛新乐恒
在 2017/8/4 17:32:59 发言
【内容省略】
无法导通,原因是定时器采用异步扫描方式,采用自身触点复位可能导致无法扫描到触点状态。
如果将定时器的复位改成外部复位,你可以触发下面的触点。
Good Luck~