主题:变频器控制正反转
点击:3502 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
liujiandong7
一台设备工艺要求,先正转运转到一定程度,电机堵转过电流保护,然后反转运转到一定程度,再堵转过电流保护,再正传,一直这样循环下去,这个怎么设置,请大家给予指点
17-08-03 20:32
1楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
变频器堵转过流时多功能端子KA、KB或FA、FB、FC会动作,利用这个动作信号通过外围电路进行延时复位再启动。
17-08-03 21:06
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么要堵转过电流保护呢?这合理吗?为什么不停机再反转呢?实在不解其意。
17-08-03 22:12
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这样长时间转会不会烧电机呀。
17-08-03 22:19
4楼
编辑
引用
管理
fireray
是测试变频器的性能还是电机的性能?变频器长期这样工作问题可能还不大,但是电机长期这样工作坏的肯定快。
17-08-04 06:18
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
过电流应该要停机
17-08-04 07:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
搞破坏性实验?
17-08-04 09:10
7楼
编辑
引用
管理
443816387
变频器预过载功能
17-08-04 09:12
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是用到了我们的设备--压滤机么,
17-08-04 09:26
9楼
编辑
引用
管理
904970507
万一过载了不停机?这个要不要承担责任呢。
17-08-04 12:14