主题:关于浮点运算
点击:888 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
761627387
各位师傅,我的三菱FX1S PLC如果控制步进电机需要进行脉冲换算,但是有朋友说这个PLC没有浮点运算功能,哪应该怎样弄那
17-08-01 15:54
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
761627387
在 2017/8/1 15:54:07 发言
【内容省略】
放大倍数,例如小数点2位,那么就扩大100倍计算。
HAVE FUN!
17-08-01 16:23
2楼
编辑
引用
管理
李湘衡
建议换成FX3U系列PLC,这个支持浮点运算.
17-08-01 16:32
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
发送脉冲都是一个一个的,你有0.***脉冲吗
17-08-02 23:37
4楼
编辑
引用
管理
莫头脑
脉冲是整数
17-08-03 06:34
5楼
编辑
引用
管理
761627387
额。谢谢啦