del4410
装吧,一年开不了几天的,用不了几个钱
17-07-28 13:24
21楼
编辑
引用
管理
小男孩91
我们公司配电房装了两台大的柜机空调,天热有必要
17-07-28 13:25
22楼
编辑
引用
管理
yuhang2011
我们低压室装了5台5P空调
17-07-28 16:24
23楼
编辑
引用
管理
yjk2289
领导都说了,为何不装。
17-07-28 17:07
24楼
编辑
引用
管理
心疼
昨天才更换的低压柜主刀闸开关,前几天测量刀闸铜排温度A80, B85, C100,检查也没发现什么,汇报给领导,让拿几个风扇吹吹,结果昨天C相刀闸就熔掉了,压降到310V,赶紧拉闸停电,让采购购买,然后领导到现场了,说要装空调了,抢修了4个小时恢复供电,现在又不说装空调了
17-07-28 19:15
25楼
编辑
引用
管理
心疼
1600A的刀闸,负载1300左右
17-07-28 19:19
26楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们这配了3台大金
17-07-28 20:21
27楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
看负荷类型 简单的低负荷纯配电型就没必要了,MCC柜 大负荷 箱变等肯定要装的 尤其粉尘大 有腐蚀气体的地方 没法装通风扇 还得开空调
17-07-28 21:15
28楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
刀闸是感觉小 怎么是刀闸呢 容易接触不好,接触电阻大加剧发热,环境温度多少啊
17-07-28 21:16
29楼
编辑
引用
管理
workerboy
曾经2台柜机直接对着干式变压器直吹的
17-07-28 21:16