登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高温!你们公司配电房都装空调了吗
点击:10277 回复:45
楼主
编辑
引用
管理
05527833
苏州这边好几家工厂配电房高温烧坏出事,今天特意测量了公司配电房温湿度。变压器外置。14点温度37.6度。湿度26%。领导比较重视,询问鄙人意见。初步考虑不需要装,又考虑用轴流风扇,仔细一想,要是以后外界极端气温高,效果估计不明显。目前,窗户打开,比室外温度高几度。准备装个,领导都说了,出事,鄙人有责任
17-07-27 21:58
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
还装空调,我们都不知道什么叫配电房
17-07-27 22:11
2楼
编辑
引用
管理
光
装肯定是要装的 我们这的电容高温 都烧了几个电容了 装了 出事了 你没责任 不装出事了 你就有责任 自己看着办 反正我们这上一年装了两台10pi的空调。
17-07-27 22:23
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
只有通风换气风扇。
17-07-27 22:23
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果是钢筋水泥的配电房,可以只装轴流式排气扇,如果是类似铁大棚的车间配电房,还是考虑装空调算了。
17-07-28 00:31
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
领导都说装了,那就装!
17-07-28 07:44
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
没装
17-07-28 07:47
7楼
编辑
引用
管理
qd
领导让装就装上个免得以后出问题找到你头上
17-07-28 07:52
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
空调是给设备使用的,不是给人降温用的。