登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频切工频跳闸
点击:3799 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
dachanga12
一控三90KW,变频切工频时工频跳闸,19KA启动变频器,18KA为变频器达到50HZ输出信号。
17-07-26 10:59
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
切换时的的速度是多少啊,建议不要在电机高速运转的时候切换!
17-07-26 11:11
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是空开有点小,直接启动跳的扎。
17-07-26 11:54
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
新设计的电路?电路不全,1KM吸合,2KM再吸合,同时吸合?应该互锁。
17-07-26 13:08
4楼
编辑
引用
管理
dachanga12
有互锁
17-07-26 13:13
5楼
编辑
引用
管理
dachanga12
变频50HZ后再切工频
17-07-26 13:14
6楼
编辑
引用
管理
dachanga12
要做延迟吗?
17-07-26 13:14
7楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
首先要看你的宏设置是否正确,是标准宏还是PFC宏,不知道你用的什么宏, 如果是标准宏,先不论是否可行,应该需要延时,你这是要1KM断电和2KM通断严格一致的节奏,就像星三角和自耦降压不要延时??。
最后修改:
2017/7/26 15:01:35
17-07-26 14:57
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你的工频电机转向和变频电机转向一致吗,你做过测试吗,在说变频器在运行当中断负载也会报警的。
17-07-26 15:14
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频转工频,先切变频,延时1秒投工频。
17-07-26 15:15
上一页
下一页
工控新闻
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
更多新闻资讯