欧瑞E1000-15KW变频器上电报ERR-4,该故障是电流检测电路问题。经查是霍尔问题,拆下霍尔用洗板水洗了,上机后通电显示正常。而后安装机器上工作也很正常。
17-07-24 11:41
跟楼主学习了,用水洗洗就管用。
17-07-24 12:40
楼主用的什么水,是神水啊。哈哈,在哪买的、
17-07-24 17:08
呵呵 洗板水 我也在用,很不错。。。
17-07-24 20:20
这种也是厉害了,用水洗洗就好了
17-08-14 22:28
请教下,楼主是怎样判断出霍耳坏的?谢谢!