主题:GX works2才写100多步就不能写了 是什么原因啊
点击:4713 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
今天 写一个小程序才一百多步就不能写下去了 好像容量被限制了 后来怎么调试也没弄好 请问大师们这是什么问题啊 怎样才能解决?
17-07-24 09:41
1楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
你是否前面写的一直没编译?
17-07-24 09:49
2楼
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
没有编译的 不过以前也没出现过这样的问题 直接就可以写下来的
17-07-24 10:07
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这个问题就是前面有没有编译的程序,它超过一定的步骤就要编译才能继续。
17-07-24 10:45
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
你前面没有编译肯定不行啊!这个是有限制的,你编译一下就可以接着写,这个就不要钻牛角尖!
17-07-24 11:38
5楼
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
嗯嗯~!谢谢各位大师了
17-07-24 11:52
6楼
编辑
引用
管理
MFDXT
呵呵,大神们回答的蛮对的。可以试试看
17-07-24 14:36
7楼
编辑
引用
管理
yecao2003
先编译一下。
17-07-24 15:43
8楼
编辑
引用
管理
秀空
不可能这么少的容量。
17-07-24 15:49
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主为啥不编译?
我基本上写个几十步就会按一下快捷键!
17-07-24 18:56