主题:IGBT在关断的时候,出现这个波形,请问是怎么回事?
点击:3519 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yanlaisheng
90kW变频器,当电流达到110A以上时,IGBT在关断的时候,出现这个波形,请问是怎么回事?在110A以下就不出现。
这是IGBT Vce的电压波形,当关断的时候还要再开通一下,这样不就很容易上下桥直通了吗?这是怎么回事呢?
最后修改:
2017/7/24 8:40:14
17-07-24 08:39
1楼
编辑
引用
管理
yanlaisheng
这是米勒效应导致的吗?
17-07-24 08:41
2楼
编辑
引用
管理
haol1974
米勒是个过冲,这个好像不是诶!
17-07-24 09:04
3楼
编辑
引用
管理
yanlaisheng
查看大图
米勒效应是这样的吗?
17-07-24 09:59
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
是不是制动?什么变频器?停止方式是什么?
17-07-24 14:58
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
也许就是米勒效应,驱动参数没调好,震荡大了。
17-07-24 17:16
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
Vce的,那就看看Vge的。
17-07-24 17:28