八千里
一台三垦 IP-F110K变频器 更换部分IGBT模块后 三相输出电压U-V相 和U-W相之间的电压一直为270V;V-W相之间电压正常 ?哪位遇见过这种情况啊?
17-07-21 18:38
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
测6路驱动电压?可能U相不正常。
17-07-21 18:58
2楼
编辑
引用
管理
八千里
谢谢 我试试
17-07-21 19:25
3楼
编辑
引用
管理
799676754
1楼说得对,应该是U相不正常。SPWM波形不正常、驱动电源不正常、驱动电路不正常、光耦低效、IGBT不良等都会造成这种故障。