主题:请教东元变频器电流检测大出过载保护。实际电流并不大
点击:2969 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
誉强变频
现拉到一台老款东元变频器,主板同原来安川G3差不多样的。故障现象为变频器显示电动机过载。不接电机运行,用变频器操作面板监视无显示电流。接一小电机运行,监视电流慢慢增大,直到显示变频器过载保护。现在确定是主板有问题,将相关的电流检测运放也换了,没有思路了,故请教师傅们。谢谢大家!
17-07-20 22:32
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
买块二手的主板呗
17-07-21 09:08
2楼
编辑
引用
管理
799676754
给运放提供基准电压的电阻如果变值了也会造成误报故障。
17-07-21 09:09
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
外围滤波相关部分电路
17-07-21 11:24
4楼
编辑
引用
管理
誉强变频
谢谢楼上所有朋友提供建议,感谢大家的关注。此机器巳经修好了。
17-07-21 23:29
5楼
编辑
引用
管理
xtswc
有问题来问,修好了又不讲怎么修好的
17-07-22 07:27
6楼
编辑
引用
管理
799676754
请楼主说一下到底是什么故障,大家分析的对不对,让大家也从中吸取点经验。
17-07-22 08:53
7楼
编辑
引用
管理
WANGDALONG
修好了说说故障原因啊
17-07-22 17:03
8楼
编辑
引用
管理
893361683
只想得到帮助。。
17-07-22 21:45
9楼
编辑
引用
管理
誉强变频
谢谢大家关注,这几天比较忙。主板的问题。U22IC的第11脚到CPU145脚印刷板开路所至。