主题:求大神指路:pH仪表不带modbus通信导致PLC输出值不对应,怎么解决。
点击:831 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
silentpQjQri
仪表只输出4-20mA电流,连接PLC后输出数值有误差,求大神们指路。
17-07-18 11:29
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
总要说一下,怎么就有误差?误差有多大?是转换的问题,还是仪表本身输出的问题?还是干扰的问题?
把图发来,把数据发来。
17-07-18 12:16
2楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
先要确认接线没问题。
有点误差很正常。找找原因采取相应措施。
从软件上也能修正。
17-07-18 15:40
3楼
编辑
引用
管理
xlian
有的仪表可以校正、也可以在PLC中校正
17-07-18 16:53
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个误差在PLC中可以进行修正
系数调整后PLC的数据和仪表上的基本上完全一致!
17-07-18 20:12