主题:大功率变频器安装在防爆箱内有什么解决方案?

点击:3671 回复:16

防爆箱要是有空间可以考虑装换热器
该方案在普通电柜内用过
主要是空间问题!
17-07-18 19:51

引用 gk_0 在 2017/7/18 19:43:05 发言【内容省略】

-------
有压缩空气源才说,没有说什么也没用,一般有防爆要求的大厂子,会用到很多气动表,会专门有气源。
有气源的话,你可以自己做箱子(找机构认证),也可以让防爆箱厂做。防爆的意思是,它所处的环境具有危险气体(危险区),而它里面的元件,可能是点火源,防爆是要把点火源和危险源隔离。多数用的办法是:用密封隔离(增安e),用隔爆隔离(d)。正压通风是用洁净空气(不是有危险气体)维持箱内正压,不使危险气体进到箱内。排放的气体也是到安全区。就i是气源和气路麻烦。比较大的控制系统,放到危险区,经常这样用。当然,你这个是大功率变频,有没有特殊要求知道得不是很详细,因为防爆里面,还有个辐射功率要求,不知道箱体和接地能不能屏蔽。具体参考GB3836.1,5.
17-07-19 06:43
对了,这种箱体,我们自己设计制造认证使用过(里面是PLC,显示屏等)2套,也看到原厂里用过(国外提供的),不是听说。
17-07-19 07:00
谢谢您的耐心解答,准备每一个变频器配一台防爆箱试试,采用散热片接触防爆箱外壳的方式
17-07-19 07:56
pqsh的意见很好,今天学习了。
17-07-19 16:47
变频器有穿墙式的安装,这就是针对防爆箱的吧?西门子的G系列变频器,PM240-2就是穿墙式的安装,他把变频器的散热器可以放在柜体外面,为了散热。
最后修改:2017/7/19 16:57:33
17-07-19 16:56
考虑一下正压密封的电控柜就可以了,一些类似酒精类的产品封装电控柜就是这样
17-07-19 21:25