主题:请教LG-SV系列变频器故障
点击:791 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
誉强变频
现一台LG-SV系列变频器380V3.7kw。不知何原因H30号参数内恢复到0.75KW了。将此参数改成3.7kw。dcL显示265V。VCL显示190V左右。请教各位师傅怎样调整。在此谢谢大家了。
17-07-15 16:49
1楼
编辑
引用
管理
275891330
手上也是一台11KW IS5也是一样的问题,刚才把参数复制到另外一块板上面问题根着转到好的板上面了,不知道是哪个参数问题,复制前忘记把正常的那板参数备份了
17-07-16 17:12
2楼
编辑
引用
管理
275891330
问题解决了没?
17-07-16 17:12
3楼
编辑
引用
管理
誉强变频
换了个内存好了。
17-07-20 22:01
4楼
编辑
引用
管理
275891330
24c02?功率参数数据还在不、》?
17-07-24 15:19
5楼
编辑
引用
管理
2940076060
是不是主板被换过了?