主题:有人遇到过这个问题么?
点击:770 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
402330054
我有一个威纶通触摸屏与欧姆龙CP1H用RS-232接口连接。
结果,触摸屏上修改的数据不能写进PLC里面;而在PLC里面修改数据的话,触摸屏却能显示出来。
简单来说,就是触摸屏能读不能写。
有人遇到过这个问题吗?求解答。
另外附上我的威纶通触摸屏程序,希望顺便也帮我看看设置有什么错误的地方,谢谢!
附件:
[
本地下载
]
17-07-12 22:44
1楼
编辑
引用
管理
___单电控
程序问题
17-07-13 10:38
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
你触摸屏程序问题。。但有一点可以肯定:打磨长度 绝对能读能写。。
17-07-13 10:57
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
有些协议需要plc是监控模式
17-07-13 11:20
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
3楼所言极是,欧姆龙plc要设置成监控模式
17-07-13 12:12
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
“而在PLC里面修改数据的话”楼主用什么方式修改的数据?