90楼
编辑
引用
管理
xq09181
不用变压器,很难做到有漂亮的正弦波输出。
要想保障电源品质,感觉变压器真的省不了。
20-03-24 18:09
91楼
编辑
引用
管理
13921688816
这个是购买的商品正弦波滤波器,使用效果还可以。实测图中单相电感4mH,电容1.2Uf。
20-03-24 18:35
92楼
编辑
引用
管理
yyh51
想问一下:因大功率的三相隔离变压器不太好找,用三相自耦变压器可以吗?
20-04-09 16:20
93楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
yyh51
在 2020/4/9 16:20:59 发言
【内容省略】
用隔离变压器,除了波形好,还有安全上的考虑啊。当然成本也就高了。
最后修改:
2020/4/10 7:24:55
20-04-10 07:24
94楼
编辑
引用
管理
729710497
咸工的书我全买了,有几本还没到,就是好!
20-04-23 08:40
95楼
编辑
引用
管理
xq09181
谢谢支持!
20-04-24 18:41
96楼
编辑
引用
管理
小阳
咸老师:能提供下联系方式吗?《变频器检修快速入门》这本书那里能买?
20-04-26 09:47
97楼
编辑
引用
管理
xq09181
你好,淘宝或京东等网上书店可购到吧。我手头没有售品呀。
20-04-28 10:26
98楼
编辑
引用
管理
小阳
京东缺货只有电子书,淘宝好像没有。
20-04-29 10:22
99楼
编辑
引用
管理
2238784699
带大功率的比如100KW的不会报过流吗/ 试机
20-04-29 15:39
上一页
下一页
工控新闻
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
工信部发文!事关设备更新和技术改造