登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:铝线用铜鼻子的后果案例。
点击:16152 回复:42
20楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
用铝转铜鼻子就没有问题了……
17-07-06 19:20
21楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
MFDXT
在 2017/7/6 17:12:26 发言
【内容省略】
防护不好,雨水什么的,确实快,去年底还没发现
17-07-06 19:48
22楼
编辑
引用
管理
goldage
讲用铝线省钱的实在是耍流氓,可以告诉你,就算用专用的铜铝线耳也是用不长的
17-07-06 21:02
23楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这是专门坑人的吧
17-07-06 21:08
24楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
压接好也不行,不同的金属,大电流通过
17-07-06 21:46
25楼
编辑
引用
管理
kdrjl
起化学反应了。由电流做媒介。
17-07-06 21:58
26楼
编辑
引用
管理
知道一点
看图2与图3比较一下,图2只是简单的用个护套,图3什么都没有,这也能过?
见过工人使用高压胶带,忒牛,常见的没法比。
17-07-06 23:35
27楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
铜鼻子压接铝线,出现这种情况很正常,没什么好看的。
17-07-07 07:41
28楼
编辑
引用
管理
gzlsj
铝线用铜铝接头
最后修改:
2017/7/7 11:20:42
17-07-07 07:58
29楼
编辑
引用
管理
op310
深刻教训,难道国家有些标准是乱规定的??
17-07-07 10:55