主题:请教:峰谷平电表电流互感器 穿线方向错误
点击:2488 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ddyy8899
[face=楷体_GB2312][/face]单位的峰谷平电表再一次换线操作中,其中A相穿线方向错了,就是在互感器不动的情况下,原来是从上向下穿线,变成从下向上穿线,B\C两相不变,和原来一样。请问:1穿线方向错的一相对电表有无损害和对计量有无影响,2除了改变电流互感器穿线方向外,还有其他解决方法吗?,在线等
最后修改:
2017/7/6 7:54:33
17-07-06 07:45
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
方向穿错电流方向变反,计量不准。在不动线不动互感器的情况下把互感器S1 S2对调。
17-07-06 07:57
2楼
编辑
引用
管理
gzlsj
对计量有影响
17-07-06 09:58
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
计量肯定不准
智能表可以通过在线修改设置
17-07-06 12:05
4楼
编辑
引用
管理
1522615606
有影响,计量不准确。
17-07-06 12:11
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
想来对计量会有影响。
对智能表的设置等情况,我不了解;或者看能否找到电表资料,看有无相关说明。
17-07-06 12:24
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
把二次线头,尾,互换就行
17-07-06 19:06
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
计量的精度肯定有影响
还是换线吧!
修改设置可以修正我没有遇到过!
17-07-06 19:17
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这个还真是不清楚!!!
17-07-08 10:56
9楼
编辑
引用
管理
55366318
计量有问题了呀!
17-07-18 17:51