今天4-20ma的传感器到了,接线定义是红色:供电正,黄色:信号正,绿色:公共地线
然后按照手册上的程序编好了,一上电就变成了这样了
最后修改:
2017/7/6 18:39:34
17-07-05 14:44
1楼
编辑
引用
管理
心碎了
怎么会一上电就是这样的?和我想象的不一样啊...
17-07-05 14:45
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
VI-为什么要和24V-短接?
17-07-05 17:01
3楼
编辑
引用
管理
心碎了
您好师傅,其实这么接线图我是在网上找的,如果我的接线图是错的,师傅能告诉我怎么接么,谢谢
17-07-05 17:05
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个模块手册三菱官网是可以下载到的
17-07-05 17:09
5楼
编辑
引用
管理
心碎了
师傅,这个手册我也有,但是我看不懂应该那条接那条..
17-07-05 17:16
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
黄色接模块正,绿色接0v试试
17-07-05 17:33
7楼
编辑
引用
管理
心碎了
师傅试过了,不行
17-07-05 17:46
8楼
编辑
引用
管理
坏坏的坏东西
你的图接的没什么问题啊,,你说什么和你想的不一样?
17-07-05 23:19
9楼
编辑
引用
管理
xlian
你传感器是二线还是三线的
17-07-06 07:58