登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达变频器自动重启故障
点击:1539 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ldyjiachao
大家好,我遇见一台F系列37KW台达变频器,一开始上电报OH,我把风扇检测脚封了以后再上电每次运行到设定频率后变频器就会停止运行,然后出现PU-CH后再自动重启就正常了,请问是怎么回事?
17-07-05 09:37
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
风扇不舍得卖,真是吝啬鬼,维修一点都不愿下,可怜了客户
17-07-05 09:49
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
恢复出厂值试一下。
17-07-05 10:39
3楼
编辑
引用
管理
ldyjiachao
这个会使风扇自身问题么?风扇运转正常啊!
17-07-05 10:43
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
自己研究去吧,给你图
17-07-05 16:09
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
17-07-05 16:10
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是你风扇也不转了。
17-07-06 09:38