登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:PROFIBUS DP 总线问题

点击:1907 回复:15

您看我这样理解是否正确,不管用profibus DP总线还是工业以太网进行西门子PLC与PC的通信,他们读写寄存器数据的方式是一样的,比如说我用VB编写的上位机程序,不管是哪种通信方式,读写PLC寄存器数据的代码是一样的
17-07-03 20:32
您看我这样理解是否正确,不管用profibus DP总线还是工业以太网进行西门子PLC与PC的通信,他们读写寄存器数据的方式是一样的,比如说我用VB编写的上位机程序或者直接用wincc,不管是哪种通信方式,读写PLC寄存器数据的代码是一样的
17-07-03 20:38
不同的协议,通讯报文肯定是有区别的
另外,wincc读取同一数据的最小间隔好像是250ms,这么设计是有依据的,因为PLC内部数据的刷新也是有周期的,你即使上位机读的再快,可能读到的是一段相同的数值
17-07-03 21:08
我查了一些文献,基于profibus DP和工业以太网的PLC与PC都用了Prodave软件包,所以我才认为它们读取寄存器数据的代码是一样的,因为wincc不是特别开放,所以想用VB做上位机,然后对采集到的数据进行处理,根据处理结果再控制PLC
17-07-03 21:18
要求这么高,就别DP了,直接上NET吧。。。
17-07-04 09:50
profibus PN以太网通信
最后修改:2017/7/4 16:46:18
17-07-04 16:39

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯