主题:请问FX3U-485-bd和FX3U-485-adp-mb的问题

点击:2242 回复:5

FX3U plc可以扩展2个通信板或通信适配器,对应的通信通道就是通道1(CH1)和通道2(CH2)
如果我要装一个fx3u-485-adp-mb是不是先要装一个fx3u-485-bd的功能扩展板呢?
如果是,那怎么算通道1和通道2呢?求师傅们解答,谢谢
17-06-27 11:03
fx3u-485-adp-mb,不能直接连到PLC左边,需要一个转换器,这个转换器可以是fx3u-485-bd,也可以是其它的型号
这样连接后,fx3u-485-bd是通道1,fx3u-485-adp-mb是通道2
17-06-27 11:27
附件 untitled1.jpg
17-06-27 12:05
附件 untitled2.jpg
17-06-27 12:06
如果你仅仅需要fx3u-485-adp-mb一个扩展的话,加个转换板就行了;
17-06-27 12:09
明白了,统一谢谢各位师傅
17-06-27 14:00