主题:请教大神s7-200无法通讯
点击:517 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
659060314
机型s7_200.cpu st40此机只能用网络接口上传或下载…可怎么也无法联网。请大神指点。网络接口卡三个选项都试过无法联机
17-06-26 13:50
1楼
编辑
引用
管理
659060314
没一个人知道吗?
17-06-27 06:54
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
遇到过 能ping通,也能闪烁指示灯。就是不能上传下载。
具体原因不知道。
17-06-27 09:13
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
检查通讯参数,主CPU网络IP和通讯在一个网段内,网关也要一样。