主题:求教线路干扰问题

点击:838 回复:7

小弟想请教各位前辈,我这边装一台霍尼韦尔的流量调节阀,这个阀供电用的是24交流电,控制信号是0到10V的直流电,我打算把这2组线共用一根带屏蔽的4芯电缆连接,现在担心:由于紧挨在一起,AC24V会不会对DC0-10V信号线造成干扰?
17-06-18 10:24

引用 yjx2008008 在 2017/6/18 10:24:47 发言【内容省略】

低压交流的供电线路的干扰,可以忽略不计。通常遇到的干扰,都是高压大电流的电缆线引起的。
17-06-18 11:09
谢谢前辈指点表情
17-06-18 11:23
应该没事!
17-06-18 11:44
我认为应该没事,如果有变频器之类的话,可以尝试屏蔽线接地。
17-06-18 11:57
这个电压基本上不会造成影响
17-06-18 13:06
一般是分开布线,这样便于检查和维修,但这样用也不会有啥问题。
17-07-17 10:45
只要你把屏蔽线接好了,不会有啥影响。控制仪表的屏蔽线很重要。
17-08-09 16:34