主题:慧丰变频器F1500-P0150T3C-1 打运行报OC1 请老师帮助

点击:628 回复:4

慧丰变频器F1500-P0150T3C-1   打运行报OC1  测P对U没有直流电压  P对   V  W 电压265v    N对U 也没有电压  N对 V  W   电压265 V   U相却相  不知道如何下手请老师给于技术支持。先谢谢
17-06-16 17:51
U相模块坏了
17-06-16 19:32
我也认为是模块坏了,你可以用二极管档测下二极管。
17-06-16 22:07
感谢各位老师的回复 我用二极管档测过 模块正常  没有发现异常现象
17-06-17 08:31
U向上下桥路都不工作不太可能,看看U相连接到模块是否正常,惠丰的机子不难修,要细心认真啊
17-06-17 11:11