登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电路电缆问题
点击:879 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
工厂预埋了70平方五线电缆,安排办公用的,带漏电保护空开160安,,长度百米内,直埋,今天租赁给别人了,做小型加工企业,总功率100KW,应选多大空开和电线,从本来的70平方的电柜接线该怎么办???我选了50平方铜芯5线和160A空开,长度大概30米左右,现在70平方线,空开250A够用吗,办公也在用的,把70平方总柜160A换成250
17-06-13 20:40
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
总功率100kW,是所有负荷的累计功率吧,大致是些什么负荷,其用电情况如何(比如最大时可能开多少功率)。
17-06-14 06:36
2楼
编辑
引用
管理
led_dalian
換成225的更穩妥
17-06-14 07:06
3楼
编辑
引用
管理
gzlsj
线换成120mm2的空开用400A
17-06-14 08:08
4楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
总负荷
17-06-14 08:43
5楼
编辑
引用
管理
秀空
70平方线不够。
17-06-14 08:45
6楼
编辑
引用
管理
877476825
线太细了,换线而不是换空开
17-06-15 12:02
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
线有点细了,再加大些吧!
17-06-15 12:23
8楼
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
线太小了,
17-06-15 12:45
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
看负荷怎么呀,是否同时工作呀
17-06-15 14:53