目前现场使用很多的PLC子站,主PLC使用的是1756系列,子站使用是1734系列的输入输出模块,同轴连接子站同轴线缆问题可以实现网络通畅。但是现场末端一个子站连接是由光纤接入同轴线路中的,光纤部分接入后,整体网络的ACNR的AB网灯轮询闪,从LINKS上扫描网络也是时断时续的情况,影响整个网络,各位高人帮忙出出主义看看怎么解决这个问题。多谢。
17-06-13 14:07
同轴电缆,就是像老旧的闭路电视的同轴电缆线,内芯是单股铜芯线,外皮是屏蔽网的金属网线,您的光纤线路,是如何和它成功的链接的呢?表情
17-06-13 14:14

光转,你难道不知道有一个设备叫做光转吗?
17-06-13 14:31
没有问ab的技术支持(关系好不要钱)?
另外,把拓扑图发来.特别是光/电转换.终端.
现在倾向于用以太网连接子站了.
17-06-13 14:32

附件:网络图纸.zip
[本地下载]
图纸,400的人他们还没有现场人的经验丰富呢。
17-06-13 14:39
没有终端电阻吗?是有,没画,还是没有?
从谁那买的,就问他们技术.
17-06-13 17:48

没画终端电阻。现场有终端电阻的。厂家要是能解决我就不用求教了。