假如当A(bool)=1时,把B(real)值送入E(real),把C(real)值送入F(real),同时时间继电器X计时,时间X到,D(bool)=1
用SCL语言怎么写
17-06-06 15:45

引用 hd_zf2006 在 2017/6/6 15:45:43 发言【内容省略】

符号表如下:
附件 Snap1.jpg
SCL代码如下:
附件 Snap2.jpg
操作系统环境:Win7 32Bits 专业版
编程软件环境:Step7 V5.5 SP4 HF11
Good Luck~
17-06-06 20:43
[face=隶书][/face]大神 能给个WQ或者3微X吗?