主题:三菱变频器
点击:869 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
911544004
三菱变频器FRa800外控正转怎样设置
17-05-31 08:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FWD REV端子找到没?
设外部控制,用这二个端子就行;
17-05-31 08:55
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
A800的正转端子信号STF,以及端子速度选择信号RH RM RL其中一个或是几个和公共端SD接通,这就是外部端子控制的信号。
79号参数要设置成外部控制模式。
17-05-31 09:26
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
STF STR端子,另外PR79设成2或3;
17-05-31 09:33