主题:三菱GS触摸屏弹窗自动消失的问题
点击:2433 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
触摸屏连接PLC,做报警处理,
我在屏上用位做,在公共设置的“触发动作”里设置,比如M0置1,相应的窗口弹出,这个没问题,
但是M0置0,这个窗口不自动消失,非要点击窗口右上角的X按钮,才会消失,
有没有办法M0置0,能让这个窗口自动消失吗???
17-05-30 11:04
1楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
今天端午,逛论坛的人少吗
17-05-30 16:42
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
到公共设置系统环境菜单中设置下控制弹出窗口的软元件,设置成PLC的数据寄存器,要关闭时M0等于0时,传送0到这寄存器试下。
17-05-30 17:37
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
fumz78
在 2017/5/30 17:37:29 发言
【内容省略】
过几天我试试,当时用GS屏也是遇到楼主说的问题
17-05-30 19:45
4楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
今天试了一下,可以,谢谢fumz78