登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:CP1H 与温控器通信故障!

点击:2736 回复:12

CP1H 端口2用CP1W-CIF11模块 与温控器通过PLC的(MOUDBUS RTU简易通信)连不上!
PLC本体拨码开关全部OFF,CIF11拨码开关设置为:2356-ON 14-OFF;
PLC设置端口2模式为串口网关,协议为: 9600 8 1 N,温控器上设置也是9600 8 1 N;
用串口调试软件正常发送接收数据,PLC程序32300-32304设置依次为:1# 3# 4# 0# 1#,发送以后32352返回的数据是80,表示没通信上!
附件 001.jpg
附件 002.jpg
内容如图所示,不知道问题出在哪里,请大师出来指导一下,不甚感激!
17-05-26 20:48
温控器的品牌和型号,只字不提,是不行的呀。
17-05-26 21:02
温控器WEST 8100+
17-05-26 21:09
温控器是不是标准的modbus呢?
17-05-27 08:59
串口调试温控器正常?
PLC和串口调试过没有?
17-05-27 11:50

引用 pqsh 在 2017/5/27 11:50:52 发言【内容省略】

调试过了,就是没有发出数据,这就奇了怪了!
17-05-27 13:13
问题就是plc端没数据发出
17-05-27 13:13
那程序发来吧,
接线也发来.
最后修改:2017/5/27 14:05:36
17-05-27 14:04

引用 pqsh 在 2017/5/27 14:04:51 发言【内容省略】

程序我是直接触发A640.00,然后在线给32300-32306分别赋值01 03 04 00 01 00 01,返回32352#80无响应!接线是cif11的rda rdb或sda sdb两组都试过!还是不行,comm灯每次触发都闪
17-05-27 14:58

引用 pqsh 在 2017/5/27 14:04:51 发言【内容省略】

另外,在线监视D区的时,怎么看不到自动计算的CRC呢?
17-05-27 15:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯