小弟有一事不明,有所顾忌。问题是,回过原点了后,人为推动了机械位置后,机器已经不在原点位置上了。此时开机自动再按设定的绝对位置走,是否会偏离了原来的距离?增量的电机。怎么解决回过原点后,人为推移机器位置导致的原点偏离?
诸位见笑了,没怎么用过运动控制方面的。请大家包涵解决下。
17-05-26 11:43
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
伺服电机使能一直通上,人工就推不动了。断电之后重新回原点。
17-05-26 12:46
2楼
编辑
引用
管理
haol1974
用绝对型编码器
17-05-26 13:17
3楼
编辑
引用
管理
121111115
之前做机械手就是每次运行时的第一件事就是回原点,无论现在在哪里,运动方向如何,都要抬高机械手(防止碰到沿途其他障碍物)但是不松手(可能会有东西在手上),然后回到原点,再开始其他操作。
17-05-26 13:18
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意二楼的说法。
17-05-26 13:33
5楼
编辑
引用
管理
lenyan13
我见过没有一直使能的,停止之后可以推动,启动后还是一样运行。
17-05-26 13:43
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
那种应该是用的绝对位置编码器,断电位置也不会丢失。
17-05-26 13:56
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
正常使用过程中,使能为什么不一直通?
17-05-26 14:27
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你这种情况绝对编码器伺候吧!
不过还是建议开使能
或者没次初始动作前进行原点复位
17-05-26 19:03
9楼
编辑
引用
管理
gzlsj
重新回一次原点
17-05-27 08:42