主题:台达PLC,DVP60ES2的com3口与人机界面通讯问题。

点击:9147 回复:10

台达PLC,DVP60ES2的com3与台达人机界面可以通讯吗?如果可以的,我该如何设置人机界面或者PLC,那位老师能给我这新手指点一下。谢谢!
17-05-24 09:22
编程口为什么不用呢?
17-05-24 09:37
简单,你只需要设置触摸屏程序就好,触摸屏程序选项通讯参数那边改成使用COM2 485,PLC程序默认不需要设置,然后把触摸屏COM2的9针1.6接到COM3就OK
17-05-24 10:34
485应该就是正负 两条线
17-05-24 11:46
支持MODBUS  协议,,绝对可以
17-05-24 12:19

引用 305456779 在 2017/5/24 10:34:45 发言【内容省略】

就这样吗?别的不用设置把?
17-05-24 14:37

引用 ZCMY 在 2017/5/24 9:37:37 发言【内容省略】

编程口用来输程序啊!我是在学习,不是在做设备。我想用COM2口来与多台变频器通讯,COM3口来链接触摸屏,不知道可不可以?
17-05-24 14:42

引用 ytleaderplc 在 2017/5/24 11:46:42 发言【内容省略】

对的,接线没问题,就是写程序不太会
17-05-24 14:43
直接设置HMI为485通讯就可以了,PLC不用设置。
17-05-24 17:04

引用 szhenlong 在 2017/5/24 17:04:23 发言【内容省略】

好的,谢谢!
17-05-25 08:02