主题:西门子模拟量请教

点击:568 回复:7

如题,最近做个项目用到西门子200模拟量输入,一个流量传感器的量程为-3~3l/min,对应输出为1~5v.我选择模块量程0~5v。那么经过计算后得到-3~3l/min对应数字量为6400-32000。那么0l/min对应的数字量应为25600/2=12800.各位大师这样对否?选0-10v应该更好吧?然后各位怎么调整满足客户要求的值?分享下经验。我现在是调整感应器量程
17-05-24 01:29
忘记加了,应该是12800+6400=19200
17-05-24 07:10
我觉得可以,0-5V就可以完成,这样还能精度高点,没必要10v。
17-05-24 08:18
0-5V不就好了吗,没问题的!
17-05-24 08:21

引用 liuhuoaaa 在 2017/5/24 8:21:23 发言【内容省略】

谢谢!那如果读得的模拟量数值有偏差的话,就
17-05-24 09:33

引用 liuhuoaaa 在 2017/5/24 8:21:23 发言【内容省略】

谢谢!那如果读得的模拟量数值有偏差的话,大师一般是怎么尽量减少的呢?
17-05-24 09:34
读出来的值是成线性的,只要刚开始校准下就好了!
17-05-24 21:02

引用 liuhuoaaa 在 2017/5/24 21:02:08 发言【内容省略】

好吧!谢谢了
17-05-24 23:01