主题:四方C300报p.0ff
点击:1648 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
165572451
通电就显示p.0ff。欠压从哪里下手呀,我是新手,请教一下各位大侠!!!谢谢了。
17-05-20 16:10
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
功率是1.5KW的吧。很小划不来修。你没有完全拆开,下面还有一个板子,。看不清没法给你说
17-05-20 17:11
2楼
编辑
引用
管理
165572451
是2.2KW的,直接通电不接这个板子也一样报欠压,继电器也没用吸和
17-05-20 17:34
3楼
编辑
引用
管理
165572451
17-05-20 17:35
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
开关电源有个直流电压检测的地方。
17-05-20 19:27
5楼
编辑
引用
管理
165572451
会不会是这个250V 1UF电容坏了?
17-05-20 20:43
6楼
编辑
引用
管理
xtswc
很有可能,电压检测应该就是这一路
17-05-21 07:14
7楼
编辑
引用
管理
165572451
找了一个450V1uf电容换上去情况还是依旧。。。
17-05-21 10:33
8楼
编辑
引用
管理
xtswc
顺着这一路查找,
17-05-21 12:50
9楼
编辑
引用
管理
165572451
有没有修过这样问题的朋友啊,帮忙一下哦。。。
17-05-21 14:30