主题:基恩士与威伦触摸屏通信
点击:2325 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
威伦TK6070IH与基恩士kv700通信后,触摸屏上的按钮按时没反应,怎么回事,请老师帮忙指导
17-05-16 01:35
1楼
编辑
引用
管理
465010287
好像没有做变量链接
17-05-16 08:09
2楼
编辑
引用
管理
15238757763
能给我讲祥细点吗?师傅
17-05-16 08:50
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;首先确认是否通讯上;
然后看你对应的按钮定义;
17-05-16 09:17
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
楼上的师傅说的很清楚了。通讯好了,数据对应好了,应该没问题
17-05-16 09:33
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
首先确定是否通讯成功了?
17-05-16 10:13
6楼
编辑
引用
管理
15238757763
plc通信指示灯SD Rd都亮的
17-05-16 10:46
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
通讯不上,触摸屏显示的。不会看不到的
plc no response之类的
17-05-16 15:07
8楼
编辑
引用
管理
15238757763
现在能通信上,但是按触摸屏上的编写好的按钮,没有反应
17-05-16 19:05
9楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
用中间继电器,不要用plc的输入点才可以,
17-05-16 20:37