USB转RS232母头连接SLC5/05,在自动配置时“未发现波特率和奇偶校验 请检查所有电缆和开关设置”
电缆和开关设置怎么查呢?
电缆是指我的通信线的话应该是连接上的,开关设置的话PLC 上有RUN REM PROG三个选项,目前是RUN状态,是和这个有关系吗?
先谢谢各位啦!
点击:2874 回复:8
引用 chn工控学生 在 2017/5/12 14:35:52 发言【内容省略】
5/05不是有以太网么。引用 chn工控学生 在 2017/5/15 9:33:25 发言【内容省略】
RS232虽然也可以用于下载程序之用,但是需要使用下载线缆1747-CP3配合你的USB转RS232使用。