主题:FX3U加了485BD板后,用RS还是RS2做485通讯,有没什么不同?

点击:9248 回复:7

如题,看手册很模糊, 又说通信格式字是 D8400,  又说是 D8120, 还有个ADPRW指令,手册找了半天没也没找到,但提到过.
最后修改:2017/5/9 18:38:44
17-05-09 18:37

引用 ymxu 在 2017/5/9 18:37:53 发言【内容省略】

485BD没法用ADPRW指令的!
17-05-09 19:47
是d8120的格式字,用经典指令RS,除非你用变频器是三菱的,有专用指令,类似其他的品牌的
17-05-09 19:56
RS指令用于第一通道通讯,RS2指令可以选择用第一通道还是第二通道通讯。D8120、D8400是分别对应第一、第二通道的通讯格式。
17-05-09 19:57
谢谢版主大大, 这里所谓的通道是个什么意思,是不是每个通道对一个通讯方式, 比如我有一个485BD , 一个 485ADP, 是不是每一样模块对应一个通道
17-05-09 20:42
附件 untitled1.jpg
17-05-09 20:52
三菱fx通讯手册中无协议通讯那一章讲得很细,你可以看看就懂了
17-05-09 22:24
同时安装BD和ADP,485BD是通道1,486ADP是通道2