主题:三肯变频器报冷却风扇故障
点击:2907 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
13658637179
一台三肯变频器风扇坏,风扇带反馈线,如何屏蔽,改普通风扇
17-05-09 13:27
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
找一样的三线风扇换上;
17-05-09 14:09
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
建议用一样的啊
17-05-09 15:20
3楼
编辑
引用
管理
zf天明
一脚对三脚短
17-05-09 20:37
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
控制端短接到电源正极。
17-05-10 08:28
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
这样的思想不可取,检测风机的信号线最好不要屏蔽,不能这要不负责,倘若风机不正常,冷却就不正常,直接影响变频器的使用寿命,咱们搞维修不能这样搞
17-05-10 15:47
6楼
编辑
引用
管理
lee_zuyi
控制端黄线与电源正红线短接、但不建议这样弄,还是负责任点吧。
17-05-10 15:54
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三线的风扇又不是没有厂家生产了,不要耍这种小聪明;
17-05-10 16:06
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这属于技术路线问题。解决问题,一种是修复,还原。另外一种是旁门左道,另想办法。这就无法说了。
17-05-10 16:29
9楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
如果应急,可换220V或380V的,确认是风扇坏的话。【得确认开关电源是好的】条条大道通罗马。能用就好。