winloop
我们公司的做法是:在485的任何一个节点上,对A上拉;对B下拉,具体接线就是:(+5V---R1---A---R2---B---R3---GND),其中R1:3.3K,R2:180欧姆,R3:3.3K,取消原来的120欧电阻,这样在总线空闲的时候就保证A比B高出大约200mV的电压,也就是说能保证总线上的数据状态在空闲的时候是稳定的1。这可是我们公司几年的现场经验得来的,效果很好,保证比原来那种方式好多了.
02-03-07 23:48
1楼
编辑
引用
管理
huitongl
顶楼:
确有可取之处,但是请问:
在485的任何一个节点上,对A上拉,对B下拉,如果节点多了485驱动能力恐怕支撑不了吧?
03-10-06 22:15
2楼
编辑
引用
管理
jzyxgc
HUITONGL说的不错,这样的话通讯距离受影响
04-05-31 11:08
3楼
编辑
引用
管理
yardlh
了解一下
04-08-13 20:35
4楼
编辑
引用
管理
xy86
goog!!!
05-02-03 13:34
5楼
编辑
引用
管理
wmydl
好,试试看
05-03-16 23:08
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-08-28 09:45
7楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
不错
!!
06-08-28 09:49
8楼
编辑
引用
管理
tangx10
学习
06-10-13 17:52
9楼
编辑
引用
管理
yodco
楼主的意思是在任何一个节点上做一次吧?并不是每个节点都做。
是不是这个意思?
06-10-13 20:32