主题:FX1N485通讯问题

点击:1812 回复:14

仪表RTU软件测试成功,但PLC就是读不了数,D30一直为0
17-05-03 09:34
附件 捕获.jpg
17-05-03 09:35
附件 11.jpg
17-05-03 09:38

引用 yezhao2017 在 2017/5/3 9:38:49 发言【内容省略】

难道不应该是MOV H0103 D10,MOV H000C D11......
HAVE  FUN !
17-05-03 11:20
你做的这个程序好像是没有校验程序吗?
17-05-03 12:02

引用 fujifa 在 2017/5/3 11:20:02 发言【内容省略】

M8161置位了,所以每个寄存器高8位无效!
只不过他的接收字节数应该是9个,不应该是16个!
17-05-03 12:07

引用 465010287 在 2017/5/3 12:02:12 发言【内容省略】

校验码自己算出来的 04 08
17-05-03 12:07

引用 yezhao2017 在 2017/5/3 9:34:19 发言【内容省略】

接收字节数为9才对!
17-05-03 12:08

引用 yezhao2017 在 2017/5/3 9:34:19 发言【内容省略】

无协议通信时和D8121无关!
17-05-03 12:09

引用 yezhao2017 在 2017/5/3 9:34:19 发言【内容省略】

考虑到回拨通信的话,那么接收字节也应该是17个,而不是16个!