登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:使用万用表测较长线路通断的问题
点击:27724 回复:57
楼主
编辑
引用
管理
651970478
请问各位大神,如果线路较长,比如30米左右,还可以用万用表测量线路的通断吗?用蜂鸣档还是电阻档更加靠谱一些?万用表通断档最长能测多长的线路?欧姆档呢?
最后修改:
2017/4/27 11:04:52
17-04-27 10:55
1楼
编辑
引用
管理
877476825
几百米都测过,电阻很小的。电阻蜂鸣档无所谓的
17-04-27 11:43
2楼
编辑
引用
管理
651970478
几百米?!那不应该用摇表的吗?
17-04-27 12:24
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
普通万用表与兆欧表(摇表)的作用不一样。
17-04-27 12:32
4楼
编辑
引用
管理
651970478
那什么时候用万用表,什么时候用摇表呢?
17-04-27 12:37
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
了解其基本功能,应用则可视情况而灵活,需要的时候、或者就便的时候使用。
兆欧表通常用于测量绝缘电阻,万用表则是电压电阻等;测量导线的通断,可以使用万用表的电阻档或蜂鸣档。
17-04-27 12:53
6楼
编辑
引用
管理
651970478
但是如果线路较长好像就不能用万用表测通断了吧
17-04-27 13:00
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是什么理由呢,是够不着、还是其他影响呢?或者,也可以用其他方法、或根据现象判断。
有条件,则可试一试。
17-04-27 13:19
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这个要看导线的截面积和材质,线路的线阻是否超出量程。
17-04-27 13:20
9楼
编辑
引用
管理
秀空
30米的线应该比较短吧,
300米测应该没问题。
17-04-27 14:32
上一页
下一页
工控新闻
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
人工智能和算力价值评价研究室发布工作规划
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
乘势而上 智能经济打开发展新空间
Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
广东省工商联主席陈志列:用AI解决工业场景“数据入口”难题
ABB 发布 Ethernet-APL 科氏力质量流量计
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
更多新闻资讯